想给空调准确加氟,请掌握这几个技巧!!  

加氟是空调维修一项基本功,同时又是技术性很强的工作;甚至很多空调老鸟?#26434;?#21152;氟?#31354;?#19968;块?#24425;?#24456;模糊,空调到底需要加多少氟利昂,今天我们分享一下同行们的经验。

1准确加氟的前提条件

1、安装以及维修的空调必须符合其使用条件及安装标准;
2、维修的空调控制系统及执?#24615;?#20214;必须正常;(各报警信号正常)
3、管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;(抽真空)
4、过滤网、内外热?#25442;?#22120;应清洁,通风良好;
5、安装及维修工具?#23433;?#26009;必须?#32454;瘢?br /> 6、?#32454;?#25353;加氟工艺操作。

要想准确加氟,可以按?#25214;?#19979;四个方法来进行:

1、定量加氟
2、测电流
3、测压力
4、观察法

2定量加氟

定量加氟

在空调的室外铭牌上,?#21152;?#31354;调的加氟量,这个加氟量是最准确的,空调在出厂前已经经过N次的测量,得出的最合适的加氟量,所以一般只要按照这个重量来加氟利昂就没有问题。



步骤如下:

1)、在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。
2)、放氟抽真空后,开始慢慢加氟。
3)、用台秤等较精确的?#23631;?#24037;具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量?#20445;?#20851;闭氟瓶阀门。



3测电流


操作方法:

1)、将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转;
2)、在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值?#20445;?#20851;闭氟瓶阀门。



3)、让空调继续运转一?#38382;?#38388;,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃?#20445;?#20877;考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。

为什么要进行微调?

空调铭牌标定的额定工作电流值,是空调厂家在以下工况条件测试的数据:

制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;

制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。

?#23548;?#24635;结的微调数据可以参考如下:

1、温度的影响:

1)、制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温?#35753;可?#39640;或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;
2)、制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温?#35753;可?#39640;或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;

2、电压的影响:

制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压?#21487;?#39640;或降低1V,减少或增加额定工作电流值:

单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;
三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。

(*以上数值为经验值*)

4测压力



操作步骤:

1)、将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟?#20445;?#23558;空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温?#28909;?#31354;调处于制冷状态)下运转;
2)、在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力;
3)、当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。(R22制冷剂)

微调:

1)、需要考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。

2)、进行微调的原因:
因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;

3)、加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热?#25442;?#22120;?#23548;?#21387;力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。


5观察法

操作步骤如下:

1、通过室内机出风温差?#30913;?#26029;:

将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热?#25442;?#22120;进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;

2、通过结霜情况?#30913;?#26029;

1)、制冷?#20445;?#23460;内热?#25442;?#22120;全部结露 、蒸发声均匀?#32479;痢?#23460;外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热?#25442;?#22120;与毛细管的连接处无霜有露 等;
2)、制热?#20445;?#23460;内热?#25442;?#22120;壁温大于40℃。

总结:

1)、在?#23548;?#32500;修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空?#20445;?#23452;采用定量加氟方法。
2)、若管路系统需补充氟?#20445;?#23452;采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。